WSD 2015-09-20 22:10:19 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1699查看 4回答
梁箍筋加密范围 是一端1.5m,另一端按规范,怎么设置啊
None
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以用:A8@100(2)[1500];A8@200(2)[2500];A8@100(2)[1000]输入,中括号中的数据为箍筋的布置距离。
2015-09-20 22:28:10
-
梁箍筋加密范围 是一端1.5m,另一端按规范,在软件中只能在原位标注表格里输入,需手动计算箍筋另一端的加密区长度及非加密区长度按照A8@100(2)[1500];A8@200(2)[2500];A8@100(2)[1000]格式输入,如果梁比较多且都是一端1.5m,另一端按规范。那就不如直接先按规范计算,然后再计算梁的1.5范围的箍筋根数,汇总计算后在编辑钢筋里修改箍筋根数锁定
2015-09-21 08:19:40
-
梁箍筋加密范围 是一端1.5m,另一端按规范,怎么设置啊------------------不同箍筋直接用C10@100(2)[900];C8@200(2)[3000];C12@100(2)[1500]此类格式;相同箍筋直径可以在原位标注中修改加密长度,比如按规范加密长度为900,另一端按设计1500,(900+1500)/2=1200,加密长度改为1200即可。
2015-09-21 08:33:31
-
梁箍筋加密范围 是一端1.5m,另一端按规范,怎么设置啊
答:一端是1.5米,另一端按规范,把按规范的一端计算出具体长度,然后按下图格式输入,分号是在英文状态下输入的。
2015-09-21 08:43:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看