• 风系统中,镀锌风管采用角铁法兰连接

    风系统中,镀锌风管采用角铁法兰连接,而且间隔1.5米做了角钢间隔加固,请问定额里应该套什么?现场的角钢量很大,定额里包括了角铁法兰和风管支架的制作、安装和材料费了吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    风系统中,镀锌风管采用角铁法兰连接,而且间隔1.5米做了角钢间隔加固,请问定额里应该套什么?现场的角钢量很大,定额里包括了角铁法兰和风管支架的制作、安装和材料费了吗?

    答:对。但不包括角铁法兰和风管支吊架的刷油费用,需要另行计算。

    2015-09-21 16:48:47 

  • 风系统中,镀锌风管采用角铁法兰连接,而且间隔1.5米做了角钢间隔加固,风管定额里是否包括了角铁法兰和风管支架的制作、安装和材料费要看当地镀锌风管定额子目内是否有较大的角钢材料费确定。有的地方定额没有角钢;法兰另外套用定额子目,有的地方定额风管制作包括:放样、下料、卷圆、折方、轧口、咬口,制作直管、管件、法兰。风管支架都是另外计算工程量套用“通风管道支吊架”定额子目计费。

    2015-09-21 14:19:36 

  • 通风管道制作安装子目中,包括了弯头三通变径管天圆地方等管件以及法兰、加固框、和吊托支架的制作用工,但不包括过跨风管落地支架。由此可以明确看出,法兰及加固框是不可以另计的。你的顾虑应该是定额中的角钢量与实际用量是否相符,定额是综合了各种加固方法后的综合值,如果实际用量超定额了,想要补签证是没有理论依据的,能要回来算你本事了