沙滩 2015-09-24 11:49:39 | 四川省 云翻样 | 1948查看 4回答
柱纵筋设置问题
在同一棵框架柱中部分封顶柱筋采用纵筋锚固,另外部分不封顶的纵筋采用设置插筋怎样设置。问题补充:在基础层施工时有2500高的短柱,在以上就变截面了,也就是部分纵筋需要封头,部分不封头;不封头的纵筋是设置插筋(一根插筋接一根纵筋);封头的纵筋是纵筋锚固(一根钢筋到顶)。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱子纵向钢筋都是搭接的。你要是看过施工现场就知道,都是一层一层施工,每施工完一层,柱子纵向钢筋都伸出屋面,下一层施工的时候搭接后一起浇筑。 搭接长度要满足锚固要求和柱子钢筋的构造要求即可。
2015-09-24 12:01:40
-
1、同一颗柱中存在封顶和通筋,在输入时要注意,封顶本层封顶筋需要加“*”;例如:B边封顶筋输入 *2C20
2015-09-24 13:32:14
-
你好:在定义下层柱子时,在下层要锚固的主筋前加上*,这样就是在本层锚固了,上层就是插筋了。
你好像搞返了,封顶的上边是插筋,不封顶的是直接伸上去的才对。
2015-09-24 12:03:33
-
在同一棵框架柱中部分封顶柱筋采用纵筋锚固,另外部分不封顶的纵筋采用设置插筋怎样设置。
答:用加星或加井的方法处理,例如下图所示的方法:
2015-09-24 14:04:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看