我在很努力 2015-09-24 21:32:02 | 广东省 安装 | 2802查看 3回答
请问自动喷淋头下的那段管道大概多长,取多大值合适?
问题1,水平喷淋管无具体标高,喷淋头与顶板距离为75-150,这样的话无法确认喷淋头下面那段管道大概是多长,这样的话怎么取值合适,做预算用,取500会不会太长了? 问题2,设计要求喷头上方设置方型金属集热罩,规格0.4mx0.4m,请问这个需要这么套定额记取费用。 期待您的帮忙,万分万分感谢~~
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳喷淋干管一般都是梁下安装,车库的话梁高管道长度大概750左右,梁矮的管道长度大概400左右,具体看你的喷淋安在什么地方了,你取500不长。广东定额不太清楚河北定额有集热板的定额,定额价大概37元/个
2015-09-25 08:18:25
-
1,做预算时,先按平均值确定,也可以按水平管的坡度计算出来。2,设计要求喷头上方设置方型金属集热罩,规格0.4mx0.4m,这个套电机防雨罩的定额子目。
2015-09-25 08:17:02
-
你好,喷头下方管道取多少合适,需根据喷头标高及支管标高确定。
喷淋管道一般都是梁底敷设,你看一下建筑图纸就知道梁多长了,然后去高度差。
500的高差不算长的,一般300-600都有。
集热板需要单独计价。喷头安装不包含。
2015-09-25 09:21:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看