• 过梁与砼柱相交时,预埋钢筋如何处理

    现场实际施工中,是在过梁位置预留一段钢筋,然后再焊接或绑扎,现浇过梁,软件虽然有设置,但是计算结果没考虑到绑扎接头与焊接头长度呀,如何处理,感谢回复。尽可能详细些。 我试过了,如果改成植筋,也没有增加长度呀,接头也好像没看到。

    梁位置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    场实际施工中,是在过梁位置预留一段钢筋,然后再焊接或绑扎,现浇过梁,软件虽然有设置,但是计算结果没考虑到绑扎接头与焊接头长度呀,如何处理,感谢回复。尽可能详细些。 我试过了,如果改成植筋,也没有增加长度呀,接头也好像没看到。

    你好:你定义的是预留埋件,不是预留的钢筋,用预留钢筋就会计算搭接了。

    植筋

     

    2015-09-25 17:49:07 

  • 软件应该考虑的是预留整个过梁长度内的钢筋,所以没有计算搭接长度。

    2015-09-25 17:40:36 

  • 你好,现场一般都是植筋,现在很少要预埋了

    2015-09-26 06:00:48 

  • 现场实际施工中,是在过梁位置预留一段钢筋,然后再焊接或绑扎,现浇过梁,软件虽然有设置,但是计算结果没考虑到绑扎接头与焊接头长度呀,如何处理,感谢回复。尽可能详细些。 我试过了,如果改成植筋,也没有增加长度呀,接头也好像没看到。--------------你图上显示定义的是预留埋件,不是预留的钢筋,你应该用预留钢筋就会计算搭接了。

    2015-09-26 06:53:41 