小夏姑娘Xx 2015-09-26 10:41:19 | 广东省 安装 | 710查看 2回答
电线线路布置原理有哪些?
看到很多照明电源的电线都是2*2.5 但是图纸上写的是3*2.5 电线长度应该怎么计算呢?是不是有一根线要从配电箱到开关的线一起接到接到灯 其他两根是从开关接到灯?但是这样计算线的长度不还是跟开关到灯一起算三根线一样吗?那到底是怎么计算才合适呢?求助各位大神
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看到很多照明电源的电线都是2*2.5 【设计是按2根线设计的即1火1零】,但是图纸上写的是3*2.5【设计是按3根线设计的即1火1零1接地】 电线长度=(图示水平尺寸+垂直尺寸+箱柜预留长度)*3计算。所有的线路均有一根接地线【PE线】,所以是3*2.35
是不需要那么复杂的从配电箱经过开关再到灯计算 直接从开关到灯的那些距离之和计算三根即可 ;如果一个房间引入多个插座 线路不是每个都要从配电箱引入,而是只引入一组线路,然后插座逐个穿联连接。2015-09-26 11:18:18
-
到很多照明电源的电线都是2*2.5 但是图纸上写的是3*2.5 电线长度应该怎么计算呢?是不是有一根线要从配电箱到开关的线一起接到接到灯 其他两根是从开关接到灯?但是这样计算线的长度不还是跟开关到灯一起算三根线一样吗?那到底是怎么计算才合适呢?
按3*2.5考虑,从配电箱引出3根线,火线、零线、地线
2015-09-26 11:15:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看