浩卿 2015-09-28 14:45:04 | 陕西省 土建 | 1646查看 5回答
地下室墙柱梁板的混凝土模板支撑超高增加
地下室墙柱梁板的混凝土模板支撑超高增加在基础是满堂基础的情况下,模板脚手架支撑是支撐在筏板基础顶上,高度超过3.6m以上,如果是按建筑层高就不满足(完成室内回填土和成品地面) 陕西省消耗量定额的计算规则是指:建筑设计层高超高3.6m,这个“建筑设计层高”如何定议,“设计”可以指施工时的结构高度,也可以指建筑成品高度问题补充:如果"设计“指的是按结构高度计算,现场施工及施工方案都是直接在筏板顶板上用脚手架支撑,有没有造价资料证明解释,中国的文字本身太富有含义。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
“建筑设计层高指施工时的结构高度
2015-09-28 14:49:29
-
这个要根据工程的施工组织设计来确定的,看看施工组织设计是先回填土再支模,还是主体完了再统一进行室内回填,这两种情况根据施工组织设计选一个,然后再确定超高问题,祝你好运!
2015-09-28 14:54:54
-
结构高度就是施工高度。
2015-09-28 15:16:36
-
陕西省消耗量定额的计算规则是指:建筑设计层高超高3.6m,这个“建筑设计层高”是指建筑成品高度。
2015-09-28 15:52:19
-
这个层是设计层高也是施工层高、结构层高、建筑层高。
2015-09-29 05:04:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看