小夏姑娘Xx 2015-09-28 15:34:43 | 广东省 安装 | 16585查看 3回答
“火线进开关 零线进灯头”“火线进 零线出”
进线和出线是个什么概念呢? “火线进开关”的意思是不是从配电箱进开关再到灯具? “零线进灯头”的意思是不是从开关到灯具? 那么如果线是3*2.5的话 是一根零线一根火线 还有一根接地线 那么接地线是按火线的长度算还是零线的长度算呢? 还有就是开关的线也是3*2.5的 是直接从配电箱接到开关算三根吧? 那这样会不会和照明电源中的那根火线冲突呢? 劳烦各位前辈解答 万分感谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
“火线进开关 零线进灯头”“火线进 零线出”这个都是不一定的,你只要记住从配电箱出来是3线(相线、零线、PE线),首先零线、PE线必须到灯具,相线到开关,再从开关出来控制相线到灯具。
2015-09-28 23:54:09
-
火线进开关”的意思是不是从配电箱进开关再到灯具?不是,开关一般进线有一根火线,然后引出至灯具为控制线,可以从配电箱到开关,也可以从灯具到开关,后者居多
“零线进灯头”的意思是不是从开关到灯具一般是电源线从配电箱进入灯具,然后火线引至开关,零线和地线只在平面中敷设,没有必要进开关
?那么如果线是3*2.5的话 是一根零线一根火线 还有一根接地线 那么接地线是按火线的长度算还是零线的长度算呢? 一般与零线差不多,但是不一定完全相等,需要结合设计
还有就是开关的线也是3*2.5的 如是单联开关,是2*2.5,如果是双联开关是3*2.5……
是直接从配电箱接到开关算三根吧?那这样会不会和照明电源中的那根火线冲突呢 不影响
2015-09-28 16:41:56
-
你好:
进线和出线是个什么概念呢? 电源侧是进线,负荷侧是出线。
“火线进开关”是从配电箱进开关再到灯具的。
“零线进灯头”的意思不是从开关到灯具,是从配电箱到灯具的。
那么如果线是3*2.5的话 是一根零线一根火线 还有一根接地线 ,接地线是零线的长度计算,因为零线到灯位,PE线也必须到灯位所以同零线是一样的。
还有就是开关的线也是3*2.5的 是直接从配电箱接到开关算三根吧?到开关三根线有两种情况,一是接双联单控开关,另是接双控单联开关,从配电箱到开关只有一根火线,其它两根是控制线。
那这样会不会和照明电源中的那根火线冲突呢? 是不会冲突的,只要按照系统图去做是没有问题的。
2015-09-28 19:46:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看