957283306@qq.com 2015-09-29 09:13:18 | 江苏省 安装 | 3338查看 1回答
关于卫生间厨房间阳台排水支管的问题
图一是同层排水卫生间,De110大便器,De50浴缸,De50地漏,De32洗脸盆,请问大便器我该怎么计算,大便器伸出地面0.10米,同层排水降板厚0.25米;浴缸有个存水弯,请问我该怎么计算这个浴缸部分?这个存水弯坐在基础里,50管道伸出地面0.15米,降板厚为0.25;洗脸盆下水管道显示为32管道,一般最小的下水管也是50,怎么会有32,这个洗脸盆下水口也有存水弯,但现场看过没有在地面上,应该在基础里,管道伸出地面0.15米,降板厚0.25米,请问我该怎么计算洗脸盆这部分? 图二是厨房间的排水支管,他是一个在地面以上的P型存水弯,请问我该怎么计算这部分,要不要计算存水弯,还是只计算管道到主立管的长? 图三是阳台的排水支管,现场没有做地漏,只是把管道伸出地面0.15米,底下有个s型存水弯和部分管道到主立管,请问这部分我该怎么计算? 请回答的详细点,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按照图一立管的工程量De110大便器工程量=0.25+0.1=0.35m,De50浴缸工程量=0.25m,De50地漏=0.25m,De32洗脸盆的工程量是De50=0.25+0.3=0.55m;
图二是厨房间的排水支管立管的工程量=0.3(板下)+0.2(地面上)=0.5m;
图三是阳台的排水支管,现场没有做地漏,只是把管道伸出地面0.15米,这部分立管的工程量=0.3(板下)+0.15(地面上)=0.45m;
所有的弯头和存水弯均属于管件,不需要单独计算工程量,已包含在定额内
2015-09-29 19:55:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看