realfox@126.com 2015-09-30 09:01:24 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1570查看 4回答
梁、板、柱、墙超高2次超高费在算量里怎么取
梁、板、柱、墙超高2次超高费在算量里怎么取
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳亲:超高2次的模板面积*2即为超高2次的工程量。套取超高定额输入该工程量即可!
2015-09-30 09:17:24
-
您说的是超高模板的吧
您算量内会根据您给出的高度,自动计算超高工程量的
2015-09-30 09:22:51
-
梁、板、柱、墙超高2次超高费在算量里先套一个超高子目,在名称中作标记,导入计价软件后再把子目*2(系数)。
2015-09-30 09:38:14
-
梁、板、柱、墙超高2次超高费在算量里怎么取?
答:
现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑超高:
(1) 现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑,定额按支撑高度3.60m编制。支模高度超过3.60m时,执行相应“每增3m”子目(不足3m,按3m计算),计算模板支撑超高。
(2) 构造柱、圈梁、大钢模板墙,不计算模板支撑超高。
(3) 支模高度,柱、墙:地(楼)面支撑点至构件顶坪;梁:地(楼)面支撑点至梁底;板:地(楼)面支撑点至板底坪。
(4) 梁、板(水平构件)模板支撑超高的工程量计算如下式:
超高次数=(支模高度-3.6)/3(遇小数进为1)
超高工程量(m2)=超高构件的全部模板面积×超高次数
(5) 柱、墙(竖直构件)模板支撑超高的工程量计算如下式:
超高次数分段计算:自3.60m以上,第一个3m为超高1次,第二个3m为超高2次,依次类推;不足3m,按3m计算。
超高工程量(m2)=∑(相应模板面积×超高次数)
(6) 墙、板后浇带的模板支撑超高,并入墙、板支撑超高工程量内计算。
(7) 轻体框架柱(壁式柱)的模板支撑超高,执行10-4-148、149子目。
2015-09-30 09:51:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看