电气配管的识别
CAD中的一条线同时代表N1、N2、N3多条回路,请问这种情况如何对配电管线进行识别?谢。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可采用导航栏电线导管模块下,定义“组合管道”的方法。 组合管道,即:一根CAD线,代表多个回路,它是多个回路的公共段,即需要计算管,又需要计算线。 点击“电线导管”模块→定义→新建组合管道→填写属性信息:名称按随机生成;宽度调大一些,一般100-200;起点标高和终点标高根据实际填写→点击“绘图”→点击“选择识别”→逐个点选作为组合管道的CAD线→右键确认,弹出“选择要识别成的构件”窗口→从窗口选择要识别成的构件→确定→点击“选择识别”→点选各回路从组合管道引出的管线,右键确认弹出“选择要识别成的构件”窗口→从窗口选择要识别成的电线导管→确定→打开绘图工具条右侧的双箭头→点击“设置起点”,移动光标到桥架或线槽的端点,当光标变为手状时,点击左键,弹出“设置起点位置”的窗口,选择立管的标高,确定。
2012-12-14 06:41:03
-
可以按照回路识别的办法
2012-12-13 16:21:26
-
如图连接配线箱处的公共部分,可以用组合管道来代替,N1、N2、N3各个回路。//www.keyiyuexin.com/school/video_course/show/8248?video_course_id=208&from=(组合管道操作视频)
2012-12-13 20:53:21
-
软件有组合管道这个构件噻
2012-12-14 00:33:32
-
使用组合立管功能识别,,不懂去看看视频
2012-12-13 23:09:04