zhaodou07 2015-10-02 12:03:51 | 山东省 安装 | 8398查看 4回答
埋地 电气预留镀锌钢管套什么定额?
问题1、请问埋地电气预留镀锌钢管套什么定额? 山东地区 问题2、 PVC 管要求预留铁丝 这个铁丝该怎么套定额?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、请问埋地电气预留镀锌钢管套什么定额? 山东地区
套室外电缆管埋设问题
2、 PVC 管要求预留铁丝 这个铁丝该怎么套定额?
套穿线,调整主材名称及价格
2015-10-02 12:31:05
-
1、埋地电气预留镀锌钢管套埋地电缆保护管定额子目; PVC 管要求预留铁丝 这个铁丝套不上套定额,找甲方签证补偿吧。
2015-10-02 12:33:06
-
要确定埋地电气预留镀锌钢管用于套电缆或是直接套导线,套电缆时可以用埋地电缆保护管定额子目套;套导线的则直接套用钢管定额子目方可。 PVC 管要求预留铁丝就直接用补充主材将铁丝主材费输入编项即可以。
2015-10-02 15:23:36
-
你好,电气埋地预埋管100以下套电气暗配管定额,100以上套电缆保护管定额。
PVC预埋带丝,按定额规定调整人材机即可。
2015-10-02 22:37:56