qinbh 2012-12-13 11:33:51 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1503查看 1回答
在框剪结构中,框梁...
在框剪结构中,框梁下有短肢剪力墙和暗柱时,规范规定究竟按暗柱为支座还是平行于梁的短肢剪力墙为支座? 另外如果是以剪力墙为支座,在剪力墙内的框梁没有箍筋是否正确? 您好!规范中对这部分没有明确规定。但从结构受力的角度来说,暗柱不是独立的柱,而是剪力墙的竖向加强带,是剪力墙的一部分。因此比较合理的做法是以剪力墙为支座。此时框架梁在剪力墙内不计算箍筋是正确的。 您好!规范中对这部分没有明确规定。但从结构受力的角度来说,暗柱不是独立的柱,而是剪力墙的竖向加强带,是剪力墙的一部分。因此比较合理的做法是以剪力墙为支座。此时框架梁在剪力墙内不计算箍筋是正确的。 评论:我认为以暗柱为支座正确,因暗柱才正确。原因是在设计中,从受力体系来讲,如果剪力墙有集中荷载时,应设置相对应的暗柱及约束边缘构件相对应。另外就是按以剪力墙为支座时,框梁或暗梁也应在剪力有箍筋才正确,见图集11G101-1 75页。否侧纵筋在剪力墙内的筋就无法保证的位置与几何尺正的正确,特别是多肢箍,上下纵筋有3根以上时,剪力墙是纵剪是双排的时候更不易操作了。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框剪结构中,框架梁可以暗柱为支座,也可以剪力墙为支座,在中间楼层,剪力墙部位不需要设梁箍筋,但在顶层时剪力墙部位必须要设梁箍筋。
2012-12-13 13:39:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看