721729717 2012-12-18 16:21:09 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 540查看 3回答
砌体加筋的问题
请问这种设计图示的 千赢官网首页登录入口是不是需要 同时定义砌体加筋 和通长筋呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种设计图示的 千赢官网首页登录入口是应该需要 同时定义砌体加筋 和通长筋的。
2012-12-18 16:28:15
-
这只有砌体加筋,没有通常筋,不要搞错了,一般来说很少有砌体通常筋的,只有围墙等长度很长,稳定性不好,才有。二次结构基本没得。 设计这个居然用了C6 的拉筋 可能么 ? 不都A6的么 你说的对,这是图纸错误。用6的。直径为6.5的只有一级钢
2012-12-18 16:50:18
-
请问这种设计图示的 千赢官网首页登录入口是不是需要 同时定义砌体加筋 和通长筋呢【设计的意思是先预留钢筋,与二次结构的砌体墙通长筋再挷扎,你应该在定义砌体时在通长筋栏输入2C6@500,注意增加墙两端的搭接长度】
2012-12-18 17:20:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看