• GGJ2009钢筋抽样

    请问一下,基础梁900*900中,保护层是25,上部8根25的主筋,下部8根25的主筋,4肢箍,请问一下中间的箍筋短边长度为什么是(900-25*2-25)/6*2,而不是(900-25*2-25)/7*3
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是没错的,软件是从纵筋7根(8、9、10............)都是按(900-25*2-25)/6*2,其实看下箍筋的总长就知道,不管是多少根纵筋,里面的大小箍筋总长度都是一样的,只是计算公式过程不一样吧了。 附图当纵筋根数4、8、9时

    主筋

    保护层

    答疑解惑

    2012-11-27 17:19:12 

  • 因为除了外围的箍筋外,中间2支箍最多排6组,8根主筋么,箍筋在外侧,主筋在内侧么。

    2012-11-27 16:43:41 

  • 你检查一下是不是上部钢筋输入有误,8根输成7根了,如果上排是8根,中间的箍筋短边长度应该是(900-25*2-25)/7*3或(900-25*2-25)/7.

    2012-11-27 16:45:44 