• 关于电气防火封堵的问题

    请教,外电源工程中设计图纸设备器材表里有柔性封堵和防火封堵?有什么区别?另外个数怎么数?是不是按照材料表里给的数字就行?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    防火封堵一般在图纸上会用图例表示,直接数个数就行。变配电室的电缆桥架穿配电室墙、电力井墙的预留洞封堵一般都是采用防火封堵,也就用防火忱进行封堵。

    你说的柔性封堵,应该是用柔性有机材料进行防火封堵,一般指的是防火泥(多用于电线、电缆)。