啦啦啦 2015-10-10 10:04:10 | 山东省 安装 | 1560查看 2回答
关于沿墙敷设电线长度的问题
黄色的这根沿墙敷设,层高3m,应急照明2.5m,疏散指示灯0.5m,这根配管和电线该怎么计算?垂直长度如何计算?沿墙敷设的水平走线是走地面还是顶棚还是墙?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
黄色的这根沿墙敷设,层高3m,应急照明2.5m,疏散指示灯0.5m,这根配管和电线该怎么计算?垂直长度如何计算?沿墙敷设的水平走线是走地面还是顶棚还是墙?
——水平走线是在棚内走线,然后由棚内往下引线的
应急照明:3-2.5
疏散指示:3-0.5
2015-10-10 10:15:48
-
黄色的这根沿墙敷设,层高3m,应急照明2.5m,疏散指示灯0.5m,这根配管和电线计算时垂直长度从配电箱出来沿墙敷设至2.5m,在疏散指示灯处下翻至0.5m计算。 沿墙敷设的水平走线是沿墙敷设。
2015-10-10 10:14:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看