灰色守望 2012-11-30 11:05:18 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1000查看 7回答
冲孔桩钢筋问题
一般冲孔桩都会超过20多米,就是钢筋笼对接的那个搭接长度是多少啊?还有搭接面积百分率及相对应的搭接长度,这方面相关的图集有没有啊?还有个问题请教,就是钢筋抽样软件中单构件管理里面的参数输入法,冲孔桩选哪个图集?然后里面的纵筋设置怎么设置不了两种规格一起的,只能设置一种规格的纵筋。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳桩纵筋的搭接要错开,搭接接头百分率为50%,搭接长度取纵筋锚固长度的1.4倍,这是根据11G101-1第55页的规范来的。桩不考虑抗震,按非抗震锚固长度考虑就行了。
2012-11-30 14:48:24
-
支持木子的说法
2012-11-30 14:55:09
-
非设计要求的钢筋搭接定额是已经包括的了。
2012-11-30 11:12:46
-
支持楼上说法
2012-11-30 14:58:13
-
搭结看图集,钢筋用+或\\试试
2012-11-30 15:27:31
-
额 多看看图集吧
2012-12-04 15:52:50
-
桩的主筋长度不管有多长必须采用单面焊10倍(或者双面焊5倍)钢筋直径。需要错开50%的断面。不能用搭接方式。
2012-11-30 17:44:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看