win 2015-10-13 15:22:58 | 广东省 土建 | 1376查看 3回答
请教各位前辈,586平方米建筑面积的地下室,钢筋每平方含量480kg,合理吗?
如题,本工程是个28层93.4m高的高层,每层也差不多是这个大小的面积,基础为筏板基础,没有打桩,筏板上面直接就是剪力墙、柱子。钢筋每平方米含量480kg就包括正负零一下的全部构件的钢筋,有筏板,剪力墙,柱子,顶板梁,顶板。情况就这样。我之前做过一个4万8平方米的地下室,每平方也就118kg左右的含筋量,我仔细查过,单单这个剪力墙,都差不多有90kg左右了。所以请假各位,这个每平方480kg的含筋量,合理吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
 这个每平方480kg的含筋量,肯定是不合理的,你可以检查一下,肯定有错误的地方。
2015-10-13 15:42:35
-
怎么可能啊
您或者是建筑面积有错
或者是您的工程量计算有误
再怎么地也不会480KG/m2的
重新仔细核查一下吧
所以,您的工程一定是有错
您有没有核实一下,您的建筑面积
2015-10-13 15:33:08
-
算错了,不会这高。
2022-03-07 17:05:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看