guccili 2015-10-14 10:20:32 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1479查看 1回答
关于端柱如何定义其属性的问题
11G之后,图纸上不再区分暗柱和端柱,名字都叫YBZ或是GBZ。问题一:如何区分暗柱和端柱,是否还是按照厚度等于剪力墙的为暗柱,厚度大于剪力墙的为端柱。问题二:暗柱和端柱其实都是墙柱,在软件中,若将端柱的属性定义为端柱,软件在计算时,会按照墙柱的顶层锚固来计算,计算结果与暗柱相同,工程量比框柱少,但是因为图集上说明端柱的纵筋和箍筋构造都是与框柱相同,那么是否可以将端柱的属性定义为框架柱呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳11G之后,图纸上不再区分暗柱和端柱,名字都叫YBZ或是GBZ。问题一:如何区分暗柱和端柱,是否还是按照厚度等于剪力墙的为暗柱,厚度大于剪力墙的为端柱【是的,理解正确】。问题二:暗柱和端柱其实都是墙柱,在软件中,若将端柱的属性定义为端柱,软件在计算时,会按照墙柱的顶层锚固来计算,计算结果与暗柱相同,工程量比框柱少,但是因为图集上说明端柱的纵筋和箍筋构造都是与框柱相同,那么是否可以将端柱的属性定义为框架柱呢?【首先,你说的很对,端柱按照端柱绘制就行了,只有顶层的端柱锚固与框柱是一样的,这样只需要在顶层,柱子判断边角柱加上端柱就好了。】
2015-10-14 12:25:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看