设计说明里说空调室内机的冷凝水管是PVC管,没说连接方式,我是套给水塑料管还是排水塑料管?
连接方式是?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
空调室内机的冷凝水管管径都是DN50内的细管一般都是粘结接管,虽然是PVC管但是排水管最小管径是DN50,所以套用粘结给水塑料管定额子目比较合适。
2015-10-14 22:26:55
-
应该是套排水塑料管,连接方式一般是给水热熔了,排水粘接
2015-10-14 17:46:24
-
你好,冷凝水管PVC的,
肯定是套承插塑料排水管粘结子目。
2015-10-14 17:57:56
-
应该套给水粘结塑料管
2015-10-15 00:18:52
-
一般空调的冷凝管连接为粘接,套给水管安装相应子目。
2015-10-15 05:01:11
-
一般套排水塑料管粘接。
2015-10-15 09:58:15
-
空调冷凝水一般只用DN50的PVC管零件粘接,套用排水管零件粘接子目
2015-10-15 11:21:55
-
应套室内管道 承插塑料排水管,公称直径50mm
2015-10-16 19:22:31
-
埋地的是给水塑料管,热熔连接,管上的闸阀、止回阀、水表什么的怎么连接?
埋地的是给水塑料管,热熔连接,管上的闸阀、止回阀、水表什么的怎么连接?设计说明里没有2021-08-12 21:49:48 补充套塑料阀门定额行吗?
-
山东省风机盘管供回水管道为PP-R管 定额解释说可以借用室内给水塑料管,塑料给水管定额的管道支架是塑料管卡,实际施工中用的是角钢和圆钢,在借用给水管子目时管道支架如何换算,工日如何增减 请具体说明
-
现有一学校报告厅,没有采用集中供暖,给水管及消栓栓管需要保保温吗?,设计说明如下
现有一学校报告厅,没有采用集中供暖,给水管及消栓栓管需要保保温吗?,设计说明如下,,,给水管是塑料管,,,,干式消火栓系统电磁阀前的管道是标黄管道的管道吗
-
请问空调冷凝水管是外镀锌内涂塑的套什么定额?丝口连接! 山东地区 举例:是套取8-117室内空调镀锌钢管丝接还是套 8-67b室内给水内衬塑刚性复合管(螺纹连接)