火星男 2015-10-14 21:57:03 | 广西壮族自治区 安装 | 2195查看 6回答
水泵房里面的给水消防喷淋管需要单独计算另外取费吗?套工业管道?
问题补充:套工业管道依据在哪
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳泵站的消火栓喷淋套用第六册,基本上全国都这样,定额就是这么规定的。泵站的管道、管件、阀门、法兰都要单独计算
2015-10-15 10:56:20
-
水泵房内管道应套用工业管道定额的
2015-10-14 22:04:35
-
水泵房里面的给水套用给排水管道安装、消防喷淋管需要套用消防自动喷淋管道安装相应定额子目计取费用,不属于工业管道安装。水泵房套用工业管道安装的只是连接水泵的管道。工业管道安装总说明:第六册《工业管道工程》(以下简称本定额)适用于新建、扩建项目中厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道。注意:这里指的是“生产用介质输送管道”。
2015-10-14 22:00:10
-
水泵房里面的给水消防喷淋管需要单独计算另外取费,套工业管道分册。《工业管道工程》适用于新建、扩建项目中厂区范围内的车间、装置、站、罐区管道,水泵房管道属于站内管道,套工业管道分册。
2015-10-14 22:43:45
-
水泵房的给水消防喷淋管套相应的消防喷淋管子目。
2015-10-15 04:33:52
-
你好:水泵房里面的给水消防喷淋管需要单独计算另外取费吗?套工业管道?
泵房内的管道套工业册定额,是指的与泵连接,进出水泵部分的管道 ,这部分管道要单独计算执行工业册的定额。
2015-10-15 07:43:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看