月钦陇 2015-10-17 21:35:17 | 浙江省 安装 | 1870查看 3回答
关于金属给排水管道的支架问题
1、关于金属管道是大于DN32才要设支架还是等于DN32时候就要设支架 2、关于设支架的金属管道,是埋地暗敷的管道就要设支架还是只有竖立的和悬挂的才要设支架?还有沿墙暗埋的需要设支架吗? 3、管道支架具体该怎么进行计算啊? 造价新手,望达人详细解答,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、关于金属管道是大于DN32才要设支架的,不是等于DN32时候就要设支架 的。
2、关于设支架的金属管道,不是埋地暗敷的管道就要设支架,而是只有竖立的和悬挂的才要设支架的,还有沿墙暗埋的也是不需要设支架的。
3、管道支架具体水平或立管一般是2.5米左右就要设置一个支架的,可根据支架型号或做法去按重量计算的。
2015-10-18 09:47:38
-
按设计或规范要求设置管道支架,按重量套定额。
2015-10-18 04:40:19
-
1、关于金属管道是大于DN32才要设支架还是等于DN32时候就要设支架
这个最简单的办法是看套用的定额子目的材料含量里是不是有支架,如果有就不用单独计算了,如果没有,就要单独计算
2、关于设支架的金属管道,是埋地暗敷的管道就要设支架还是只有竖立的和悬挂的才要设支架?还有沿墙暗埋的需要设支架吗?
应该是只有明管才要有支架的
3、管道支架具体该怎么进行计算啊?
需要单独计算的管道支架应该是按重量计算的,你根据支架的材料计算出重量来就可以了
2015-10-17 22:23:35