百泉夜雪 2012-12-15 17:02:19 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1688查看 1回答
悬挑梁第一排钢筋向下弯
悬挑梁第二排钢筋在0.75L处向下弯,那第一排钢筋在什么位置开始向下弯呢? 软件计算时提示悬挑跨支座参数输入错误,是怎么了?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳悬挑梁第二排钢筋在0.75L处向下弯,那第一排钢筋在什么位置开始向下弯呢? 第一排钢筋是从悬挑梁端部减保护层依次向根部计算的,算到哪里就从哪里下弯,这个没有规定长度。 软件计算时提示悬挑跨支座参数输入错误,不知道你是怎么输入的,二排钢筋下弯不需要在钢筋规格前面加节点号,比如二排钢筋不能输入2-3C22这样的格式。
2012-12-15 17:17:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看