yuan320381 2015-10-19 10:12:18 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 3311查看 4回答
关于柱墩钢筋问题
请教个钢筋问题,有一地下车库,基础为筏板基础+柱墩,柱墩坡面参照图纸上午配筋,但钢筋翻样在边坡位置增加了直径12的钢筋,请问此钢筋是不是构造钢筋,如果是,那关于此构造钢筋的出处在哪里,还有,在钢筋软件中关于柱墩侧边钢筋如果不同于筏板钢筋没有特殊的设置啊,请问,怎么设置侧边钢筋与筏板钢筋不同,或者侧边无钢筋,如何设置
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:斜边上的钢筋,增加C12,与底部不同,可以理解成构造钢筋,具体同设计员给出规格,不是所有工程统一的。你的情况不宜用下斜式柱墩定义,因为侧面钢筋不同,用下柱墩定义将要汇总计算后编辑钢筋锁定,多一点工作要做的,改用承台定义即可一次性搞定。
2015-10-19 10:50:19
-
2015-10-19 10:14:26
-
用承台去做这个柱墩吧 承台就可以分开输入钢筋了
2015-10-19 10:18:54
-
如果汇总后有增加的钢筋,这要看你是怎样定义钢筋了。
2015-10-19 10:18:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看