艺 2015-10-20 21:27:53 | 重庆市 安装 | 10380查看 1回答
消防控制中心出来手动启动多线控制线是怎么回事
请问从消防控制中心出来手动启动多线控制线 ,在系统图上面看见在控制风机模块的有报警 电源 手动控制线 但是在平面图上却只有报警和电源线 则没有手动控制线,但是图上的手动控制线是从消防中心出来到端子箱 然后就画到了每个防火分区的风机控制箱去,请问我是应该怎么计算 手动控制线 ,按照平面图计算到防火分区的每个风机箱处,还是设计画掉了 ,从防火分区箱到风机控制模块处的线,那是否可以理解为手动控制线是从消防控制中心出来到端子箱到分机箱然后在去到 分机模块处
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、手动控制线是从消防控制中心的消防控制柜→风机控制柜(是否经过端子箱、分机箱具体看图纸),手动控制线就是在消防控制室直接手动启、停风机的。
2、“平面图上却只有报警和电源线 则没有手动控制线”这个问题,可以看一下图纸,是否在消防干线图纸中,如果没有,可以请甲方或设计补充。
2015-10-21 08:22:00
-
请问下这些需要套什么设备? 在消防控制中心里设了 集中供电盘、24V直流电备用电源、多媒体系统、火灾报警控制器、多线手动控制盘、消防广播控制柜、多线电话总机
-
消防风机的联动控制线是什么?就是消防平面图上的消防风机配电箱外安装的模块线吗(就是报警二总线+24V电源线吗)?补充问题:是联动控制线,不是手动控制线。
-
请问下 消防图上 DC24V联动电源线 ZRBV-2x2.5 套什么类型的定额
请问下 消防图上 DC24V联动电源线 ZRBV-2x2.5 和 多线手动控制线 ZRBV-4x1.5 应该套什么类型的定额,套几根线,谢谢大家..
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看