• 凡剪力墙上未设边框梁的,剪力墙内部设置暗梁

    结构设计说明中:凡剪力墙未设边框梁的,剪力墙内部设置暗梁,请问这个边框梁设框架梁吗?是不是剪力墙上面没有框架梁的我都可以设置暗梁?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这是框架边梁与剪力墙的特殊构造,可以是两边都无板的形式,如楼梯间、电梯井等;

    边框梁(BKL)是指在剪力墙中部或顶部布置的、比剪力墙的厚度还加宽的“连梁”或“暗梁”,此时不叫连梁、暗梁而改称为边框梁BKL,详见《11G101-1》P-74页左下角-3断面图以及P-75页右上角断面图。连梁是剪力墙中洞口上部与剪力墙相同厚度的梁,暗梁是剪力墙中无洞口处与剪力墙相同厚度的梁。与框架结构、框架梁柱无关。

    剪力墙上没有设置框架梁的,全部设置暗梁。

    2015-10-22 09:25:27 

  • 答;你理解对的。凡是没有边框梁的剪力墙,要设置暗梁。

    2015-10-21 20:14:22 

  • 结构设计说明中:凡剪力墙未设边框梁的,剪力墙内部设置暗梁,请问这个边框梁设框架梁吗?是不是剪力墙上面没有框架梁的我都可以设置暗梁?【你的理解完全正确,剪力墙上面没有框架梁的,设置暗梁布置。】

    2015-10-21 13:05:32 