aiyizhen 2015-10-24 21:28:05 | 江苏省 其他专业 | 1568查看 2回答
请教计算梁的上部通长筋的疑问
有个计算式是上部通长筋长度=锚固+净长+锚固,可是在这幅图中,通长筋不还是有个lle的搭接吗,那么这样算会不会少了一个lle?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有个计算式是上部通长筋长度=锚固+净长+锚固,可是在这幅图中,通长筋不还是有个lle的搭接吗,那么这样算会不会少了一个lle?
你好:上部通长筋长度=锚固+净长+锚固,这里的搭接要看梁的总长度,当你定义的定尺长度是12米时,梁上筋总长度在24米以内时只有一处搭接,大于24米时才有2处搭接。图集中只是给出了搭接的位置,当主筋可以直接通过时可以不设搭接。
2015-10-24 21:41:31
-
你说的通长筋的计算没有错。。不过要注意,当长度大于定尺长度时还要计算机械连接
2015-10-24 21:35:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看