• 请教计算梁的上部通长筋的疑问

    有个计算式是上部通长筋长度=锚固+净长+锚固,可是在这幅图中,通长筋不还是有个lle的搭接吗,那么这样算会不会少了一个lle?

    上部通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    有个计算式是上部通长筋长度=锚固+净长+锚固,可是在这幅图中,通长筋不还是有个lle的搭接吗,那么这样算会不会少了一个lle?

    你好:上部通长筋长度=锚固+净长+锚固,这里的搭接要看梁的总长度,当你定义的定尺长度是12米时,梁上筋总长度在24米以内时只有一处搭接,大于24米时才有2处搭接。图集中只是给出了搭接的位置,当主筋可以直接通过时可以不设搭接。

    通长

     

    2015-10-24 21:41:31 

  • 你说的通长筋的计算没有错。。不过要注意,当长度大于定尺长度时还要计算机械连接