yxm84288428 2015-10-25 22:01:19 | 江苏省 其他专业 | 2071查看 1回答
预应力管桩套定额问题
有没有江苏的朋友回答一下啊 打预应力管桩phc-400(95)AB-9 桩长9m 桩顶标高-1.5m 在套完打桩定额 要不要套送桩和截桩呢 我个人觉得将桩送至1.5m位置 应该不用套截桩吧 设计上面只用打一根桩 还有 需要套一个桩尖定额吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有没有江苏的朋友回答一下啊 打预应力管桩phc-400(95)AB-9 桩长9m 桩顶标高-1.5m 在套完打桩定额 要不要套送桩和截桩呢 我个人觉得将桩送至1.5m位置 应该不用套截桩吧
是不是要送桩要看是先挖土还是先打桩,如果在自然地面上直接打桩就要套送桩,否则没办法打到-1.5的位置,截桩是必须的,因为桩头的位置必须要截下去的,否则没办法与承台连接的
设计上面只用打一根桩还有 需要套一个桩尖定额吗
桩尖要看设计里面画的桩是不是带桩尖,一般这种管桩桩尖都要单独算的
2015-10-26 22:24:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看