2377035453@QQ.com 2015-10-26 17:31:38 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 6755查看 4回答
斜支撑梁与冠梁相交处钢筋处理问题
下图为地下室支护钢筋工程,图中为斜支撑梁与冠梁相交处的钢筋大样图,请问紫色线条是否为吊筋?如果是吊筋那么右侧有个300的尺寸是干嘛的,因为这个300尺寸感觉又不像是吊筋,如果是吊筋,这个是几根吊筋呢,设计无说明。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
斜支撑梁与冠梁相交处钢筋处理问题
答:《〈〈〈是吊筋,300是吊筋底控制线,减一个保护层是吊筋度高。5根22钢筋是吊筋标注了。
2015-10-26 17:57:54
-
从图中可以看到吊筋是5根22三级钢,就是沿着紫色线上方。右侧300表示梁局部加深。
2015-10-26 17:44:36
-
你好,是吊筋,数量为5c22.右侧的300为支撑梁底比冠梁底低300的意思。
2015-10-27 08:02:16
-
你好,这个不是吊筋,是角撑与冠梁之间的加腋加强筋。水平摆放,上下布置共5根。
2021-04-21 15:08:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看