陈凯 2015-10-28 08:10:30 | 广东省 计价软件GBQ4.0 | 1124查看 1回答
关于单芯矿物电缆套价的问题
老师们好,我想请问一下,我安装的电缆是单芯一根敷设的,套用矿物电缆1-2芯敷设,但套用定额后会显示单芯或者五芯及以上,我点击了单芯,看到清单子目就*0.67,是否是正确?还是说不需要点击单芯,直接生成就可以,我不明白矿物电缆1-2芯敷设这条子目实际是按单芯还是2芯敷设的含量?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
单芯电缆定额子目出现0.67的系数是正确的,定额计算规则有相应的规定
2015-10-30 08:17:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看