ldt_064 2015-10-28 13:57:19 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 4171查看 2回答
剪力墙水平分布筋是否布置在顶部暗梁中
地下室剪力墙350厚地下一层(层高3.10)和地下夹层(层高3.0),在地下一层顶部-3.03和底部-6.10各有2道暗梁 高度分别是350*800(标高-3.03) 350*700(标高-6.10),剪力墙水平分布筋?14@150,有2个问题需要专家帮忙解决:问题一剪力墙水平分布筋是否布置在上下两个暗梁内(暗梁内有侧面筋) ,问题二 如果布置如何实现布置在有侧面筋的暗梁内(软件默认暗梁无侧面筋 才能布置水平分布筋)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;暗梁内的剪墙水平钢筋,由暗梁的侧面钢筋代替。不再加行设置了。如果设计图要求附加,即双重布置时,可在其它钢筋中输入计算。
2015-10-28 14:58:16
-
当你在暗梁的侧面纵筋栏输入信息时,墙的水平筋就不会计算了。
软件会自动计算暗梁高度范围内的墙水平筋,也就是说与暗梁无关,2015-10-28 14:58:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看