mingchao1993 2015-10-28 21:26:08 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 3776查看 5回答
挡土墙下的梁如何定义
如图1,挡土墙下的梁,侧面构造钢筋是在上下侧的,不是在左右侧,这样子的梁该如何定义? 如图2的DKL,该用基础梁定义,还是普通的框架梁定义?梁的支座又是什么?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图1,挡土墙下的梁,侧面构造钢筋是在上下侧的,不是在左右侧,这样子的梁该如何定义? 如图2的DKL,该用基础梁定义,还是普通的框架梁定义?梁的支座又是什么?
答:设计图本身存在不妥的地方。本图大样按框架梁定义,上下为4C20,侧面为G4C14。理由是设计级出G,如果放在梁的顶部,锚固长度按框梁处理,G是构造,应放在侧面钢筋中。钢筋出量才是正确的。梁的支座是柱为支座的。施工前应与设计确认是否有误。
2015-10-28 22:08:23
-
如图1,挡土墙下的梁,侧面构造钢筋是在上下侧的,不是在左右侧,这样子的梁该如何定义?
上下钢筋输入为2c20+2c14,侧面钢筋输入n4c20
如图2的DKL,该用基础梁定义,还是普通的框架梁定义?梁的支座又是什么?
是要用框架梁定义的,梁的支座为框架柱
2015-10-28 21:38:48
-
你好:软件里完全可以处理好这种梁。可以把G2C14布置在梁的侧面(为了准确计算长度)。面筋和底筋中间布置2c20的主筋。
按地下框架梁定义,支座是柱子。
2015-10-29 08:07:40
-
此梁的受力主要是考虑则向受力,与框架梁的受力情况变换了90°,如果只计算钢筋的数量可以按DKL布置,把设计梁的钢筋变换90°,则向4C20变换成钢筋上下受力钢筋,上下2c14变换成构造筋。(软件布筋时按DKL布置,将则向钢筋变换成上下钢筋,上下钢筋变换成则向钢筋,钢筋计算的结果应该没有问题)
2015-10-29 10:20:03
-
2015-10-29 10:37:45