江浩 2015-10-31 21:11:13 | 四川省 其他专业 | 1856查看 2回答
关于桩基承台联系梁连接接头的问题
您好: 我想请教一下,在桩基承台的联系梁中,及梁上下纵筋的接头出现位置应按楼层梁处理还是按基础梁处理,在平法要求中它们之间的受拉应力和受压应力是相反的。 曾今遇到的筏型(梁板式)基础比较多,其中都为CTL 。 习惯了倒楼盖的思路。 可面对承台基础的时候在联系梁接头问题上就有此疑问, 我仔细的看了平法相关要求,JCL , JLL ,CTL。 都是受力相反。 但是平法没有DL 的表示方法。 因此有疑问?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
具体是梁顶部或梁底受力,这要看设计的要求,一般基础梁有受力是梁的面部。
2015-10-31 21:14:34
-
你好:我们在定义梁时首先要考虑一下,此梁是按什么样的梁来考虑,如果是基础梁接头的位置正好是与框架梁相反的。如果是基础联系梁就按框架梁来处理接头的位置。
2015-11-01 08:20:25