ldt_064 2015-11-02 07:18:19 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 5123查看 2回答
连梁侧面纵筋锚固长度如何实现等于Lae且大于等于600
连梁侧面纵筋支座锚固长度千赢官网首页登录入口软件计算 默认长度Lae 而11G101-1 74页规定等于Lae 且大于等于600 直径18mm以上没有问题 满足Lae j就能大于600,直径16以下软件计算值就是Lae,满足不了600mm 我这个图纸是侧面筋是10mm 软件计算后只有340 我试着改了“软件中的”节点设置“均未有实现 见图LL2 侧面纵筋是10mm ,请专家帮忙解决一下 如何解决这个问题
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
连梁侧面纵筋支座锚固长度千赢官网首页登录入口软件计算 默认长度Lae 而11G101-1 74页规定等于Lae 且大于等于600 直径18mm以上没有问题 满足Lae j就能大于600,直径16以下软件计算值就是Lae,满足不了600mm 我这个图纸是侧面筋是10mm 软件计算后只有340 我试着改了“软件中的”节点设置“均未有实现 见图LL2 侧面纵筋是10mm ,请专家帮忙解决一下 如何解决这个问题-------------------你是用【框架梁】绘制的,用【连梁】主筋计算是没有问题的了,侧面钢筋只能手动修改锁定构件了,没有好的办法。
还有一个变通处理的办法,侧面钢筋输入在上(或下)部钢筋中,拉筋在其它箍筋中补充输入。
2015-11-02 13:59:37
-
标准图集指的是上、下纵筋,侧面纵筋一般都是由墙水平筋通过。
2015-11-02 13:15:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看