逝水无痕 2015-11-03 09:55:13 | 江苏省 土建 | 3164查看 3回答
关于风管的量取疑问
江苏2014定额说风管制作安装以施工图规格不同按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。接着又说风管长度一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。问题1.这个主管与支管以其中心线交点划分。比如图二两种规格的风管,1250*320与800*200的长度,应该是两种管的中心线交点(图示 画红圈的位置),对吗? 2,不包括部件所占长度,这个部件包括哪些呢?能具体罗列下吗?比如这个阀门属不属于部件呢?还有哪些是常见的部件呢。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好
1、你图中所画的交点是正确的,就是计算风管中心线的交点处。
2、按计算规则扣除的部件,一般就有各种阀门,消声器、消声弯头、静压箱等。扣除长度设计有说明,按设计长度。
无说明按如下尺寸进行扣除长度。
蝶阀, L=150mm
止回阀, L=300mm
密闭式对开多叶调节阀, L=210mm
圆形风管防火阀, L=D+240mm(D风管直径)
矩形风管防火阀,L=B+240mm(B风管高度)
密闭式斜插板阀
D80~D150,L=320
D155~D200,L=380
D205~D270,L=430
D275~D340,L=5002015-11-03 21:16:28
-
中心线按如图所示,你这样有部分重复计算了,中心线不是中心线到中心线,是指按中心线计算长度,不是按某一边长的意思。阀门不属于部件,长度要扣除。其他部件就是弯头、三通、变径管、天圆地方这些
2015-11-03 22:03:32
-
1.这个主管与支管以其中心线交点划分。比如图二两种规格的风管,1250*320与800*200的长度,应该是两种管的中心线交点(图示 画红圈的位置),对的。
2,不包括部件所占长度,这个部件包括阀门、风口、 风帽、消声器、罩类、静压箱、过滤器等,阀门属不属于部件,常见的部件有阀门、消声器、静压箱需要考察长度。
2015-11-03 21:26:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看