给我一支烟 2015-11-04 09:30:14 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 11489查看 2回答
现浇板上砌隔墙板底附加钢筋问题
结构说明中:现浇板上砌隔墙时,墙厚范围内板底附加3c12@100钢筋,两端锚入梁内 请问:1、这个3根c12的钢筋是现浇板浇筑的时候提前预埋好,还是二次砌墙的时候直接植筋 2、这个钢筋的位置是在哪里?比方说二次现浇板砌墙,是在二次现浇板的板底还是三层现浇板的板底(即砌体墙顶部与板接触的位置) 3,、如果第二种情况说的是后者,如果墙顶部是梁,这3根c12钢筋是不是就不存在了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:结构说明中:现浇板上砌隔墙时,墙厚范围内板底附加3c12@100钢筋,两端锚入梁内请问:
1、这个3根c12的钢筋是现浇板浇筑的时候提前预埋好,还是二次砌墙的时候直接植筋 。在绑扎现浇板时布置此钢筋。
2、这个钢筋的位置是在哪里?在后砌墙的下方板内。
3,、如果第二种情况说的是后者,如果墙顶部是梁,这3根c12钢筋是不是就不存在了,是的。只有后砌墙下没有结构梁时,才要求在板内附加加强筋。
软件里最快捷的方法是在单构件里直接输入加强筋,
2015-11-04 09:56:17
-
根据您描述的情况属于设计说明中明示要求。理论上是在楼板之上砌筑墙体(二次结构)且板下没有梁的情况下,为了加强楼板,沿着纵向墙体设置3c12加强筋。具体到施工时一般暂时不理会,二次结构施工时在楼板上边做混凝土加强带(厚度在100以内、宽度=墙体厚度)方便。
软件操作,建议您定义板带构件属性中输入3c12(板带宽度=墙体厚度)画图元(这样锚固全解决了)
2015-11-05 10:05:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看