kdjinmeng 2012-12-08 08:44:35 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2236查看 12回答
筏板基础的集水坑盖板配筋
筏板基础的集水坑盖板按照集水坑边缘(集水坑大小)布置了现浇板,板的受力筋没有直接锚固到筏板里,怎么操作才能直接锚固到筏板里?只能增大板的面积吗?
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳筏板基础的集水坑盖板按照集水坑边缘(集水坑大小)布置了现浇板,板的受力筋没有直接锚固到筏板里,怎么操作才能直接锚固到筏板里?只能增大板的面积吗? 筏板基础的集水坑盖板按照集水坑边缘布置了集水坑,板的受力筋是不会锚固到筏板里的,必须大于集水坑布置并与筏板相交才可以锚固的(按板设置时,受力筋锚入支座的长度较小,如果相按锚固长度 值的话,还要修改锚固长度)
2012-12-08 20:16:26
-
为什么要锚固进去呢,这种盖板一般都是预制的。
2012-12-08 09:03:22
-
你好!你可以在单构件输入里面画。长度直接包括锚固长度。
2012-12-11 10:56:59
-
这个板在用基础的筏板布置布置。
2012-12-08 08:53:23
-
同意1楼说法
2012-12-08 10:19:20
-
盖板一般都是预制的
2012-12-10 16:51:44
-
集水坑盖板一般是预制的,只有盖板下面的圈梁是现浇的
2012-12-10 08:57:35
-
筏板基础的集水坑盖板配筋 建议用基础筏板布置完成。
2012-12-08 16:52:16
-
直接在私有属性中设个锚固长度吧。
2012-12-08 17:56:16
-
1、板一般是以梁、墙为支座 2、只能在计算后进行修改或者在属性长度调整中输入距离
2012-12-08 15:27:09
-
盖板一般都是预制的
2012-12-10 13:14:11
-
盼盼的回复比较好,建议采纳。
2012-12-09 08:56:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看