小情歌 2015-11-05 10:10:48 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 946查看 3回答
这种剪力墙钢筋信息如何输入的好呢??
这种剪力墙钢筋信息如何输入的好呢?? 感觉怎么着也不对啊 输入压墙筋没间距 !是不是不应该输入比如3图剪力墙水平筋间距150这六根100 然后软件向上+1根 是不是这样 ! 如果上面这六根钢筋用梁绘制 感觉水平筋又多了! 怎样才准呢?剪力墙好几个这样的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这样解释一下吧
用压墙筋输入,不影响您水平分布钢筋的计算,压墙筋就是补充的钢筋
用暗梁输入,那么您此部位就没有水平分布筋
您考虑看看是哪一种比较合适
或者您可以咨询一下您的设计,问清楚,此部位是只有6根16的,没有其他钢筋
或者还是有16的,水平分布筋照常计算
关于这个问题,您问了好多遍,肯定是您对结果有疑惑,
这样的时候,您最好的选择就是求证设计人员
否则您继续追问也是一样的结果
2015-11-05 11:30:55
-
这种剪力墙钢筋信息如何输入的好呢??
答:可像我回答已提到用暗梁了。你有没有看答案呢?墙的分部中有暗梁,你的设计图没有箍筋,定义时把箍筋除去。只输入纵筋即可。
2015-11-05 11:47:11
-
2015-11-05 13:46:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看