暖暖 2015-11-06 12:02:54 | 河北省 土建 | 2501查看 3回答
有水房间混凝土翻边的问题?
有水房间除四周外墙体需要设置外,如图所指,1号墙和2号墙是否需要设置呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳亲,有水房间的翻边是四面墙都要设置的,就是说这个房间的四个墙都要设置,不论内墙还是外墙
2015-11-06 12:11:46
-
水房间四周砌筑墙在楼板上翻边混凝土按圈梁计算。
2015-11-06 12:32:47
-
可以设置成地梁,计算时单独提出。
2015-11-06 12:08:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看