• 钢筋算量与图形中门窗标高

    建筑标高为0 结构标高为-0.02 ,室内外高差为0.45,建筑图中窗户距地900mm,在结构中窗的距地高度是否加20mm,建筑中是否直接输入900mm 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    建筑标高为0 结构标高为-0.02 ,室内外高差为0.45,建筑图中窗户距地900mm,在结构中窗的距地高度是否加20mm,建筑中是否直接输入900mm 

    ——:不需要添加任何数据,您就直接输入900就可以的

    这个离地高度,是您窗台距室内地面的高度,所以,您直接输入900就好了

    钢筋算量内您即使是用的结构标高也没有影响的

    因为您的楼层层高是不变的

    2015-11-06 15:03:06 

  • 钢筋算量与图形中门窗标高,钢筋及图形中门离地高度都定义为0,窗高度定义为900,就正确,不用修改,不影响计算。