都教授 2015-11-07 10:58:13 | 山东省 安装 | 6588查看 2回答
关于安装中插座线路计算和剔槽的问题
1.如图所示,从配电箱引出插座,第一个是砌体墙安装插座,其余的为混凝土墙安装插座,在计算的时候砌体墙插座高度计算2次,混凝土墙插座高度计算几次(因为是前期预埋,我不懂线路预埋时候的敷设路径)? 2.如1题中所述,计算墙体剔槽的时候是否只计算第一个插座的垂直剔槽,该剔槽量计算一次还是计算两次?因线如插座然后由插座引出至其他插座。 3.因没见过现场的施工,请教大神,插座和配电箱链接是FC敷设,在底板混凝土中敷设的时候是如何预留线管的,一直没在现场看到过板表面留线盒情况,只见过在层顶班底留线盒情况。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.如图所示,从配电箱引出插座,第一个是砌体墙安装插座,其余的为混凝土墙安装插座,在计算的时候砌体墙插座高度计算2次,混凝土墙插座高度计算几次(因为是前期预埋,我不懂线路预埋时候的敷设路径)?
预留预埋线管;混凝土墙中是允许横槽预埋的,但砌体墙中是不允许横槽预埋的。知道了上述这个要求,基本就确定了管线在墙板中的预留、预埋位置了吧
2.如1题中所述,计算墙体剔槽的时候是否只计算第一个插座的垂直剔槽,该剔槽量计算一次还是计算两次?因线如插座然后由插座引出至其他插座。
剔槽的定额中;工程量是按剔槽延长米计算的,但预埋管径的不同,剔槽费用单价是不同的。3.因没见过现场的施工,请教大神,插座和配电箱链接是FC敷设,在底板混凝土中敷设的时候是如何预留线管的
在底板混凝土中敷设预留线管,和在层顶板底留线盒情况基本相同,只是在底板混凝土中敷设预留线管上翻时是不预留线盒的。通常是将朝上的管口,用管帽或塑料胶带封堵,以防止杂物进入管内。在敷设上部立管是拆除封堵,用管箍接口敷设至插座即可。2015-11-07 13:35:38
-
1.如图所示,从配电箱引出插座,第一个是砌体墙安装插座,其余的为混凝土墙安装插座,在计算的时候砌体墙插座高度计算2次,混凝土墙插座高度计算几次(因为是前期预埋,我不懂线路预埋时候的敷设路径)?不管什么墙体,敷设方式是一样的,也是计算一进一出两次。
2.如1题中所述,计算墙体剔槽的时候是否只计算第一个插座的垂直剔槽,该剔槽量计算一次还是计算两次?因线如插座然后由插座引出至其他插座。只计算一条沟槽就可以,并管敷设。
3.因没见过现场的施工,请教大神,插座和配电箱链接是FC敷设,在底板混凝土中敷设的时候是如何预留线管的,一直没在现场看到过板表面留线盒情况,只见过在层顶班底留线盒情况。预埋就是浇筑混凝土楼板时先敷设管和灯盒,然后浇筑混凝土,但要注意留管头或线头。
2015-11-07 16:23:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看