小不点 2015-11-07 21:20:03 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 970查看 2回答
基础梁标注问题?
图纸上基础梁是反梁,我已经全部都用框架梁识别都转化为基础梁了,但是为什么我在原位标注下部筋它却显示在梁的下部,不是说基础梁与框架梁相反,基础梁负筋和上部筋都在梁的下部,而下部筋在梁上面显示吗?2,图纸上有说明如集中标注4c25,2c25表示上部筋是4c25,下部筋是2c25,软件识别时全部把4c25识别成下部筋,而2c25上部筋,这要怎么改有没有什么方便的方法,我用的是2013版的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的“反梁”应该是基础梁的受力与楼层梁相反吧,如果这样的即使是你转换也是没有作用的。现在的新版本就可以识别基础梁的导入功能,否则也只能是用手动逐一的定义布置。
2015-11-07 22:13:28
-
答:一、基础梁与框架配是上下相反。框架梁中,软件有一种梁叫做基础联系梁,与框架上下配相同。图纸上有说明,上部是4C25,下部是2C25,你把基础梁重新转化为框架梁,然后按下方法,在梁的类型中选择为基础联系梁即可。
2015-11-07 22:29:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看