风 2015-11-07 22:12:43 | 广东省 土建算量GCL2013 | 5586查看 3回答
广东定额 墙面垂直高度超过20米,墙面抹灰厚度需要加厚,工程量计算的疑惑?
广东定额 :墙面垂直高抹灰厚度增加为:度超过20m时,外墙墙30m内增加厚度5mm,60m内增加10mm,90m内增加厚度15mm,90m以上增加厚度20mm,套“抹灰砂浆调整”的相应子目。 请问这个高度该如何理解,建筑物墙面由于阳台,飘窗的分开,很多分段的墙面高度是不超过20米,这些墙面抹灰也需要计算加厚吗?抑或这个高度是指建筑物的高度,只要建筑物高度超过20米,所有外墙面批荡都要加厚?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据你的建筑物的总高度,根据其定额规则计算,如你的建筑物总高度是90m,那么就是外墙面的抹灰15mm调整子目计价。“很多段”如果建筑物整幢分有不同的高度,那么就要根据不同的檐高分开计算工程量和相应的套调整厚度。
2015-11-07 22:21:24
-
如果是阳台和飘窗完全隔成一段一段,独立的段,就要按每段的高度来说。如果不是就按总高度来说
2015-11-08 15:43:03
-
这个高度是指建筑物的高度
2022-08-31 14:29:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看