O . 2015-11-09 16:23:58 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 3597查看 2回答
梁箍筋肢数及梁吊筋布置
如图,1、图一是梁的集中标注,但这集中标注里没有注明箍筋肢数,所以我想问问,能从这集中标注里看出该梁的箍筋肢数吗?(图纸无其他梁箍筋肢数的说明了)怎么断定肢数的呢?2、图二,现有梁的集中标注都是图一所标注样式,所以现有梁的梁的吊筋都要按照图二说明布置吧?在千赢官网首页登录入口里该如何设置梁吊筋呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、图一是梁的集中标注,但这集中标注里没有注明箍筋肢数,所以我想问问,能从这集中标注里看出该梁的箍筋肢数吗?(图纸无其他梁箍筋肢数的说明了)怎么断定肢数的呢?
——:可以的啊,亲,您想啊,您上部钢筋和下部钢筋,您都是2C14的,对吧,就是有角筋了,没有中间的钢筋,也只有2肢箍适合了,对不对,再多箍筋也没有用,没有主筋需要箍的
2、图二,现有梁的集中标注都是图一所标注样式,所以现有梁的梁的吊筋都要按照图二说明布置吧?在千赢官网首页登录入口里该如何设置梁吊筋呢?
——:看您的截图二,您可以利用自动生成吊筋的
您先试一下看看,不明白可以在这里追问的
追问(2015-11-10 17:01:05):根据图纸说明,是在这框里输入 吊筋:2B12;次梁加筋:6. 吗?
——:是的
(主次梁都有吊筋的) 最后我要怎么看每根梁的吊筋呢?
——:不是主次梁都有吊筋的吧,只有主梁上有吊筋
看您的说明,您次梁位置也有附加箍筋,这个负筋箍筋,就需要您在原位标注的时候,在次梁上添加了
追问(2015-11-11 09:41:13):您的意思是次梁位置的密箍不是吊筋 是附加箍筋?
——:是的,不是主次梁的方向都有吊筋的
那这个箍筋的规格2B12吧?
——:这个是主次梁交界处主梁上的吊筋
说明里每侧3个,在原位标注里要如何设置这次梁的密箍呢?
——:
2015-11-09 16:30:28
-
1、从标注的梁规格200*400上看,它应该是2肢箍,但需要由设计给予明确,不能用这样不规则的标注方式让人去猜测它的肢数,因为钢筋图集是没有这样的标注要求的。
2、加筋除了原位标注识别时,也可以用工具栏上的智能功能同时完成整幢楼的布置。
2015-11-09 17:31:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看