vip417289 2015-11-10 23:32:56 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1455查看 6回答
板受力负筋弯钩和弯折
在画板受力负筋时候,在哪里定义受力负筋两端是弯钩还是弯折?如果不定义默认的对结果有影响吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在画板受力负筋时候,在哪里定义受力负筋两端是弯钩还是弯折?如果不定义默认的对结果有影响吗?
在画板受力负筋时,受力负筋两端是弯折,不定义时软件默认的也是按板厚减两个保护层来计算弯折.对结果没有影响的.
2015-11-11 07:25:00
-
你好,板的负筋只有靠外侧的单边标注有一点影响,影响并不大。因为边支座负筋不修改设置是按锚固计算,若是修改就是按外支座的全部长度减一个保护层再弯折,这样就是支座宽度大小不同,计算的结果就会不同。
2015-11-11 08:08:57
-
您描述的问题让软件自动完成好了。因为无论板的受力和负筋弯折(或弯折带钩)取决于钢筋等级,一级钢筋布置上后自动带弯折和钩。二级以上钢筋则自动为弯折。建议您对照规范要求看一下就明白了
2015-11-11 08:12:34
-
在画板受力负筋时候,在哪里定义受力负筋两端是弯钩还是弯折?如果不定义默认的对结果有影响吗?
板受力筋都是弯折的,弯折长度为板厚-2*保护层,不用特意设置的,按软件默认就可以
2015-11-10 23:39:54
-
进来学习一下了
2015-11-11 09:27:32
-
不需要修改软件默认的就是图集要求的
2015-11-11 10:01:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看