alname3 2015-11-11 09:04:57 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1711查看 2回答
GGJ中箍筋加密区如何设置?
图纸中说明所有底层框架柱箍筋加密区高度,从底层地坪顶面标高起开始计算箍筋加密区高度。?是什么意思呢,GGJ怎样设置
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;一、软件默认和11G要求是是基础承台顶开始的。但是你的设计说明中度度开始,则应把基础层设置为全柱加密。首层定义时把下部加密距离与基础顶到首层地面,再加首层的加密。然后在设置中输入,例子相加后是1500,就输入1500。
2015-11-11 11:00:01
-
这样就是说首层地面为嵌固层,开始计算箍筋加密,一般情况下的箍筋加密是从基础顶到首层梁底的
看一下你的图纸底层地坪标高处是否有梁或板,如果有就不用特意设置,软件会自动计算的,如果没有就考虑在这个标高位置设置现浇板,板不用配筋,软件就会认为以板为嵌固部位了
2015-11-11 10:27:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看