钢结构脚手架问题
新建一个钢结构售楼部,一层,层高4米,楼板为压型钢板在浇筑砼,部分钢梁和钢柱需要补漆,需要给施工方综合脚手架的费用吗问题补充:河南的工程,问了现场不需要搭脚手架的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果包含砌筑外围护墙及内部粉刷、装修等,应该给施工方计算综合脚手架的费用;
如果只是钢结构部分施工,因钢结构安装都是使用吊车安装施工的,就不需要计算脚手架费用了。
2015-11-13 14:15:17
-
需要的
记取就行了
2015-11-13 09:36:40
-
需要给综合脚手架的,但是应该是套用其他结构的还要乘系数,具体系数要看一下定额脚手架那一章的说明,上面应该有说钢结构的脚手架怎么计算,在计价软件的帮助里应该可以找到定额说明
2015-11-13 09:41:36