• 请大神赐教,柱伸入独立基础中箍筋与柱箍筋不一样怎么处理

    不知道箍筋该怎么处理,柱是伸入基础底的,但是住的箍筋与伸入基础内的钢筋不一样,要是用其他箍筋输入,会不会多,箍筋长度应该怎么调啊。在线等。

    其他箍筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    也可以不用其他钢筋输入,在框架柱属性编辑器中的计算设置中的公共设置项中将箍筋在基础锚固区内的数量设置为实际施工图纸中的数量(如果全部一样可直接在工程设置的计算设置中调整捷克)箍筋长度同框架柱箍筋的长度,数量2是表示你图中那2根A8的钢筋,是在基础锚固区里面的箍筋的数量!如果是其他的表示方法,例如A8@200,也可以写成A8@200即可!

    基础底

    2015-11-13 12:03:19 

  • 柱计算钢筋的时候,基础内的是按你的设置计算的,不会重复的

    答疑解惑

    柱的箍筋 是从基础顶面开始计算根数及加密的,基础内的就按设置的数量计算

     

    2015-11-13 11:54:43 