米乐 2015-11-13 16:40:39 | 上海市 土建 | 528查看 1回答
上海93综合定额外墙面抹灰厚度调整的问题
有哪位知道上海93综合定额里加气砌块外墙的含量有0.9平方米的中级墙面抹灰,而且抹灰厚度是按20mm抹灰考虑的,那实际施工图纸只有12mm的抹会层需要按厚度调整吗,就是打0.6的系数(12/20=0.6)要调整或不要调整有定额解释吗?谢谢。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
调与不调看墙面抹灰定额里有没有“一般抹灰砂浆厚度调整”子目,如果没有,就不应该调,墙面抹灰定额子目是不能乘系数的,因为抹灰子目中包含了墙面抹灰前的基层处理、抹灰后的压光、养护以及墙面抹灰简易脚手架的搭拆等工序,无论抹灰厚度多少,这些工序都是一样的,所以不能乘系数。93定额应该是不调的,因为我们这个地方的96定额是不调的。供参考
2015-11-14 10:48:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看